[ 염해저항성 및 내구성 실험 ]
본문
■ 실험일시 및 장소 : 2023년 01월 ~ 2023년 04월, 서산 옥외폭로 시험장
■ 주관 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL)
■ 주체 : 주식회사 세연아이앤씨
■ 실험 및 검증항목 : 부착강도 및 육안조사를 통한 내화학성(염해저항성) 시험
■ 실험기간 : 12개월
■ 주관 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL)
■ 주체 : 주식회사 세연아이앤씨
■ 실험 및 검증항목 : 부착강도 및 육안조사를 통한 내화학성(염해저항성) 시험
■ 실험기간 : 12개월
■ 서산 옥외폭로시험장 콘크리트 구조물
시험 구조물 | 시공 전 | 시공 후 |
콘크리트 교각 1개소 |
![]() |
![]() |
콘크리트 암거 2개소 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
시험 구조물 | 시공 전 / 시공 후 |
콘크리트 교각 1개소 |
![]() |
콘크리트 암거 2개소 |
![]() |
![]() |
■ 부착강도 시험 결과
단위 : N/mm2
시험체 | 1차 부착강도 시험 | 2차 부착강도 시험 | 3차 부착강도 시험 | 4차 부착강도 시험 |
콘크리트 암거 시험체 1 |
2.98 | 4.05 | 2.46 | 3.10 |
5.25 | 5.4 | 4.51 | 3.06 | |
콘크리트 암거 시험체 2 |
3.53 | 1.82 | 2.71 | 3.21 |
2.08 | 2.55 | 3.15 | 3.61 |