[ 추적조사 ] > 성능시험

성능시험

성능시험


[ 추적조사 ]

본문

■ 주관 : 사단법인 한국철도학회
■ 주체 : 주식회사 세연아이앤씨
■ 실험 및 검증항목 : 경년변화에 따른 물성치 변화여부
■ 철도터널 시험시공 후 추적조사(시험시공후 36개월 경과)

■ 추적조사 진행

d2c719d127e5fc517f9e0722c0ff1dd6_1694742476_8108.jpg



■ 추적조사 결과


① 육안조사

결과 : 경년변화에 따른 보수, 보강부위의 누수 및 균열이 존재하지 않음을 확인

② 물리적진단

결과 : 들뜸 부위가 존재하지 않음을 공인시험기관 전문가 입회하여 타격 및 RC 레이더를 통하여 확인

③ 화학적진단

결과 : KS F 4042, KS F 4716 기준으로 부착강도를 평가실시하였으며 건축공사표준시방서 및 LH 전문 표준시방서의 접착력에 대한 부착강도 기준을 만족함을 확인

④ 비파괴시험진단

결과 : RC 레이더를 통해 모체 구조체와 상호일체 거동확보 확인


d2c719d127e5fc517f9e0722c0ff1dd6_1694741844_746.png
d2c719d127e5fc517f9e0722c0ff1dd6_1694741854_6354.png
※ 그 외 다수 성능시험 진행