[ 휨파괴 하중 실험 ] > 성능시험

성능시험

성능시험


[ 휨파괴 하중 실험 ]

본문

■ 실험일시 및 장소 : 2022년 12월 14일, KCL 전북지원
■ 주관 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL)
■ 주체 : 주식회사 세연아이앤씨
■ 실험 및 검증항목 : 무보강 실험체 및 일반패널 보강 실험체,
준불연패널 보강 실험체의 휨파괴 하중시험
f9d5f296f8de7a4a64ff26e6a176e612_1694680957_0392.png

[시험전경]

[ 시험결과 ]


실험 전 실험 후
무보강
실험체
152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718487_8666.png 152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718495_1329.png152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718517_3739.png
일반패널
보강
실험체
152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718532_0503.png 152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718539_9088.png152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718548_3573.png
준불연패널
보강
실험체
152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718560_0425.png 152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718566_2092.png152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718572_4384.png
실험 전 실험 후
무보강
실험체
152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718487_8666.png

152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718495_1329.png

152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718517_3739.png
일반패널
보강
실험체
152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718532_0503.png

152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718539_9088.png

152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718548_3573.png
준불연패널
보강
실험체
152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718560_0425.png

152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718566_2092.png

152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695718572_4384.png

실험체 3점 휨파괴하중 시험결과
무보강
실험체
2.48.8kN
일반패널
보강
실험체
571.0kN
준불연패널
보강
실험체
485.4kN
152348d2f4eaa6f2ec98154bc77935ab_1695717200_0687.jpg

※ 그 외 다수 성능시험 진행