[ RC구조물 전단보강 실험 ]
본문
■ 실험일시 및 장소 : 2023년 01월 11일, (주)대우건설 실험동
■ 주관 : 사단법인 한국방재학회
■ 주체 : 주식회사 세연아이앤씨
■ 실험 및 검증항목 : 재하하중 증가에 따른 변위, 변형률, 균열분포, 전단강도
■ 실험체 : 무보강 실험체, 초강화 ECS Panel 3T 실험체, ECS Panel 5T 실험체, ECS Panel 10T 실험체
■ 주관 : 사단법인 한국방재학회
■ 주체 : 주식회사 세연아이앤씨
■ 실험 및 검증항목 : 재하하중 증가에 따른 변위, 변형률, 균열분포, 전단강도
■ 실험체 : 무보강 실험체, 초강화 ECS Panel 3T 실험체, ECS Panel 5T 실험체, ECS Panel 10T 실험체
[ 시험결과 ]

[기준 시험체 및 보강 시험체 그룹의 지점 중앙에서의 처짐]
실험체 | 하중(kN) | 처짐(mm) | 처짐량비교 |
제어 실험체 | 186 | 4.0 | 1 |
3T 보강 실험체 | 2.61 | 0.65 | |
5T 보강 실험체 | 2.35 | 0.59 | |
10T 보강 실험체 | 2.07 | 0.52 |
[동일 하중에서의 시험체 처짐 비교]
실험체 | (A)실험체최대하중(kN) | (B)제어실험체설계전단강도(kN) | (A)/(B) |
제어 실험체 | 186 | 210.3 | 0.88 |
3T 보강 실험체 | 333 | 210.3 | 1.58 |
5T 보강 실험체 | 275 | 210.3 | 1.31 |
10T 보강 실험체 | 365 | 210.3 | 1.74 |