[ 실대형 진동안정성 실험 ]
본문
■ 실험일시 : 2023년 01월 05일
■ 장소 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 전북지원
■ 주관 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL)
■ 주체 : 주식회사 세연아이앤씨
■ 실험 및 검증항목 : 무보강 시험체 및 보강 시험체의 내진시험 결과 비교
■ 장소 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 전북지원
■ 주관 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL)
■ 주체 : 주식회사 세연아이앤씨
■ 실험 및 검증항목 : 무보강 시험체 및 보강 시험체의 내진시험 결과 비교


[시험전경]
[ 시험결과 ]
| 무보강 시험체 | ECS Panel 보강 시험체 | |
| 시험 전 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 시험 후 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 무보강 시험체 | |
| 시험 전 | ![]() ![]() |
| 시험 후 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ECS Panel 보강 시험체 | |
| 시험 전 | ![]() ![]() |
| 시험 후 | ![]() ![]() |
| 시험체 | 시험 결과 | 파괴향상 |
| 무보강 시험체 | 0.7g | - 콘크리트 구조체와 조직조 구조체 분리 - 몰탈 균열 발생 및 탈락 |
| ECS Panel 보강 시험체 | 1.0g 이상 | 이상없음 |